 Порядок наложения заземления на токоведущие части (ТВЧ).

    Ставить заземления на ТВЧ нужно одновременно после проверки отсутствия напряжения.
 Сперва переносное заземление нужно подсоединить к заземляющему устройству, а потом, после контроля отсутствия напряжения, установить на ТВЧ.
    Снимают переносные заземления в противоположной последовательности: вначале снимают его с ТВЧ, а вслед за этим отцепляют от заземляющего устройства.
    В электроустановках выше 1 кВ монтировать и убирать переносные заземления надлежит в диэлектрических перчатках с использованием изолирующей штанги. Крепить  зажимы переносных заземлений нужно той же штангой либо руками, одетые в диэлектрические перчатки.
    Нельзя применять в качестве заземления проводники, не рассчитанные для таких целей. Исключения возможны если только сечение жил кабеля не дает применять переносные заземления. Такой кабель заземляют проводником, изготовленным из меди сечением не менее сечения жилы кабеля.                                                           
                                                                              

Вопросы и ответы гр 3 | Просмотров: 5640 | Дата: 11.11.2013 | Комментарии (0)


   На какой срок выдается наряд? Можно ли продлевать срок действия наряда? В каких случаях срок действия наряда 1 сутки? Срок хранения нарядов, по которым работа полностью закончена.

   Наряд выдается сроком не более 15 календарных дней с того дня, когда началось выполнение работы.  Наряд можно продлить один раз, но сроком не более 15 календарных дней с начала продления.
   Наряд также остается действительным и при перерыве в работе.
Оформление наряда может выполнять работник, выдававший наряд либо другой работник, который имеет право выдавать наряд на работы в электроустановке.
   Чтобы продлить наряд, разрешение на продление передается по телефону, радио либо с нарочным ответственному руководителю, допускающему или производителю работ ,который в таком случае своей подписью подтверждает в наряде фамилию и инициалы лица, продлившего наряд.
   Выдача одного наряда разрешается для повторного проведения работ на подстанциях или присоединениях одной подстанции. К данным работам относятся: чистка изоляторов; подтяжка болтовых контактных соединений; доливка масла и отбор проб; переключение обмоток трансформаторов; ревизия устройств релейной защиты, измерительных приборов, автоматики; испытание повышенным напряжением от стороннего источника; опробование изоляторов измерительной штангой; поиск места повреждения кабельной линии. Сроки действия этих нарядов 1сутки.

Вопросы и ответы гр 3 | Просмотров: 9611 | Дата: 08.11.2013 | Комментарии (0)

   Какие технические мероприятия должны быть выполнены при подготовке рабочего места?

   При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
1.    Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
2.    На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
3.    Проверено отсутствие напряжение на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
4.    Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
5.    Вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Вопросы и ответы гр 3 | Просмотров: 2542 | Дата: 08.11.2013 | Комментарии (0)

   Меры безопасности и порядок обслуживания осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов.
   Обслуживание светильников, расположенных на потолке цехов и машинных залов должно осуществляться с тележки мостового крана. Эту работу должны выполнять по наряду как минимум два работника. Один из них, имеющий группу III непосредственно осуществляет работу, в то время как второй работник находится поблизости и следит, чтобы первый работник соблюдал все необходимые меры безопасности.
   Применение лестниц, временных подмостей и т.п. на тележке мостового крана не разрешается. Работать только с самого настила тележки или со стационарных подмостей, установленных на тележке.
   Перед тем, как подняться на тележку мостового крана, троллейные провода обязательно обесточивают. В процессе работы нужно использовать предохранительный пояс.
   Передвижение моста или тележки мостового крана осуществляется только с команды производителя работ. При перемещении мостового крана работающие на нем люди должны находиться в кабине  либо на тележке мостового крана. Передвижение моста и тележки запрещается, если работающие находятся на тележке. 

Вопросы и ответы гр 3 | Просмотров: 6965 | Дата: 08.11.2013 | Комментарии (0)

     Электроустановками называются объединения машин, аппаратов, вспомогательного оборудования, назначенных для воспроизводства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии, а также преобразования ее в другие виды энергий.
   Электроустановки по электробезопасности подразделяются на электроустановки, рассчитанные на напряжение до 1000 В включительно и на электроустановки, функционирующие при напряжении выше 1000 В.
   Электроустановки, подверженные атмосферным влияниям, называются открытыми.
   Электроустановки, стоящие в зданиях и имеющие защиту от внешних атмосферных влияний, называются закрытыми (внутренними).
   Отгороженные помещения или части помещения, доступ к которым может совершать только квалифицированный обслуживающий персонал, называются электропомещениями.
   Помещения бывают:
- сухие, влажные, сырые, особо сырые;
- жаркие, пыльные, а также помещения со средой активно химических или органических индигриентов.
1. Помещения, в пределах которых влажность воздуха не выше 60%, называются сухими. Если в них отсутствуют высокая температура, пыль химические индигриенты, то данные помещения называют нормальными.
2. Если в помещениях влажность воздуха лежит от 60% до 75%, то такие помещения называются влажными.
3. Помещения, в пределах которых влажность воздуха длительно выше 75%, называются сырыми.
4.  Помещения, в границах которого постоянно или длительно выделяется конденсат, а влажность воздуха доходит до 100%, называются особо сырыми.
5. Жаркие помещения – помещения, в пределах которых долго или с периодичностью более суток температура превышает +35˚С.
6. Помещения, в границах которых присутствует выделение пыли в таких количествах¸ что она лежит на проводах, пробирается внутрь электроустановок, то такие помещения называются пыльными. Пыльные помещения, в свою очередь, делятся на помещения, пыль в которых проводит ток и помещения, имеющие токопроводящую пыль.
7. Помещения, имеющие опасные пары, газы, жидкости, портящие изоляцию и токоведущие части электроустановок, называются помещениями с химически активной средой.
    По характеру опасности поражения людей электротоком подразделяются на помещения:
1.    С повышенной опасностью, которое имеет одно из ниже описанных условий:
а) сырость или токопроводящая пыль;
б) токопроводящий пол;
в) повышенная температура;
г) вероятность прикосновения человека к металлическим конструкциям здания, механизмам, аппаратам, имеющих электрическую связь с землей с одной стороны и одновременно касания металлических корпусов электроустановок – с другой.
2. Особо опасные помещения – одно из условий:
    а) особая сырость;
    б) присутствие химически активных индигриентов;
    в) сразу два или более условия повышенной опасности.
   Территории открытых электроустановок рассматриваются как особо опасные помещения

Вопросы и ответы гр 3 | Просмотров: 9466 | Дата: 03.09.2013 | Комментарии (0)