Наряд выдается сроком не более 15 календарных дней с того дня, когда началось выполнение работы. Наряд можно продлить один раз, но сроком не более 15 календарных дней с начала продления. Наряд также остается действительным и при перерыве в работе. Оформление наряда может выполнять работник, выдававший наряд либо другой работник, который имеет право выдавать наряд на работы в электроустановке. Чтобы продлить наряд, разрешение на продление передается по телефону, радио либо с нарочным ответственному руководителю, допускающему или производителю работ ,который в таком случае своей подписью подтверждает в наряде фамилию и инициалы лица, продлившего наряд. Выдача одного наряда разрешается для повторного проведения работ на подстанциях или присоединениях одной подстанции. К данным работам относятся: чистка изоляторов; подтяжка болтовых контактных соединений; доливка масла и отбор проб; переключение обмоток трансформаторов; ревизия устройств релейной защиты, измерительных приборов, автоматики; испытание повышенным напряжением от стороннего источника; опробование изоляторов измерительной штангой; поиск места повреждения кабельной линии. Сроки действия этих нарядов 1сутки. |
Какие технические мероприятия должны быть выполнены при подготовке рабочего места? При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 1. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 2. На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 3. Проверено отсутствие напряжение на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 4. Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления); 5. Вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. |
Меры безопасности и порядок обслуживания осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов. Обслуживание светильников, расположенных на потолке цехов и машинных залов должно осуществляться с тележки мостового крана. Эту работу должны выполнять по наряду как минимум два работника. Один из них, имеющий группу III непосредственно осуществляет работу, в то время как второй работник находится поблизости и следит, чтобы первый работник соблюдал все необходимые меры безопасности. Применение лестниц, временных подмостей и т.п. на тележке мостового крана не разрешается. Работать только с самого настила тележки или со стационарных подмостей, установленных на тележке. Перед тем, как подняться на тележку мостового крана, троллейные провода обязательно обесточивают. В процессе работы нужно использовать предохранительный пояс. Передвижение моста или тележки мостового крана осуществляется только с команды производителя работ. При перемещении мостового крана работающие на нем люди должны находиться в кабине либо на тележке мостового крана. Передвижение моста и тележки запрещается, если работающие находятся на тележке. |
Электроустановками называются объединения машин, аппаратов, вспомогательного оборудования, назначенных для воспроизводства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии, а также преобразования ее в другие виды энергий. Электроустановки по электробезопасности подразделяются на электроустановки, рассчитанные на напряжение до 1000 В включительно и на электроустановки, функционирующие при напряжении выше 1000 В. Электроустановки, подверженные атмосферным влияниям, называются открытыми. Электроустановки, стоящие в зданиях и имеющие защиту от внешних атмосферных влияний, называются закрытыми (внутренними). Отгороженные помещения или части помещения, доступ к которым может совершать только квалифицированный обслуживающий персонал, называются электропомещениями. Помещения бывают: - сухие, влажные, сырые, особо сырые; - жаркие, пыльные, а также помещения со средой активно химических или органических индигриентов. 1. Помещения, в пределах которых влажность воздуха не выше 60%, называются сухими. Если в них отсутствуют высокая температура, пыль химические индигриенты, то данные помещения называют нормальными. 2. Если в помещениях влажность воздуха лежит от 60% до 75%, то такие помещения называются влажными. 3. Помещения, в пределах которых влажность воздуха длительно выше 75%, называются сырыми. 4. Помещения, в границах которого постоянно или длительно выделяется конденсат, а влажность воздуха доходит до 100%, называются особо сырыми. 5. Жаркие помещения – помещения, в пределах которых долго или с периодичностью более суток температура превышает +35˚С. 6. Помещения, в границах которых присутствует выделение пыли в таких количествах¸ что она лежит на проводах, пробирается внутрь электроустановок, то такие помещения называются пыльными. Пыльные помещения, в свою очередь, делятся на помещения, пыль в которых проводит ток и помещения, имеющие токопроводящую пыль. 7. Помещения, имеющие опасные пары, газы, жидкости, портящие изоляцию и токоведущие части электроустановок, называются помещениями с химически активной средой. По характеру опасности поражения людей электротоком подразделяются на помещения: 1. С повышенной опасностью, которое имеет одно из ниже описанных условий: а) сырость или токопроводящая пыль; б) токопроводящий пол; в) повышенная температура; г) вероятность прикосновения человека к металлическим конструкциям здания, механизмам, аппаратам, имеющих электрическую связь с землей с одной стороны и одновременно касания металлических корпусов электроустановок – с другой. 2. Особо опасные помещения – одно из условий: а) особая сырость; б) присутствие химически активных индигриентов; в) сразу два или более условия повышенной опасности. Территории открытых электроустановок рассматриваются как особо опасные помещения |