Измерительные трансформаторы тока.
Вопрос 1. Допускается ли использование шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах? Ответ. Использование шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах запрещается.
Вопрос 1. Как должны быть соединены вторичные обмотки трансформатора тока до окончания монтажа вторичных цепей? Ответ. До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко.
Вопрос 3. Когда присоединяют к схеме прибор, указывающий полярность в первичную обмотку трансформатора тока: до или после подачи импульса в первичную обмотку трансформатора тока? Ответ. При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока.
| |
| |